Здравтсвуйте. Есть ли требавоние к наружной галерее длиной 150 м, служащей переходом между двумя зданиями как к пути эвакуации? Должны ли быть предусмотрены двери каждые 60 м и открываемые оконные проемы каждые 30 м? спасибо

4 Октября 2017 Александр

Ответ

Здравствуйте. В принципе выход в такого рода галлерею не предусмотрен в описании объемно-планировочных решений представленных в статье 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Но, при этом, Вам нужно предусмотреть как будут эвакуироваться сюди ИЗ этого помещения, а не В (ЧЕРЕЗ) это помещение.

 

Если это не коридор - то требования о наличии рассечек 60 метров на него не распространяется. Требований о наличии открываемых оконных проемов каждые 30 метров я лично не помню. Уточните пожалуйста откуда такое требование?

 

 