Снятие расчетом степени огнестойкости здания

Занимаюсь нанесением огнезащитных составов на металлоконструкции, в последние годы сталкиваюсь с тем,что прикрываясь расчетом пож.рисков снимают огнезащитное покрытие с металла, причем делается это повсеместно. На обектах II или III и степени огнестойкости огнезащитного покрытия вообще можно не встретить.Проходят повторные экспертизы в частных конторах и все подписывается...Не однократно сталкивался с тем ,что торговые центры многоэтажные не обработаны ,промышленные предприятия поголовно идут на услуги РАСЧЕТЧИКОВ , причем расчетчики снимают и пожаротушение и дымоудаление. Расчетом риска меняют степень огнестойкости мет.конструкций.Не давно столкнулся еще с таким "НОВШЕСТВОМ" например степь огнестойкости II в проекте прописано предел огнестойкости ферм покрытия R-90 дабы сэкономить , производят расчет риска и снижают степень огнестойкости с 90 на 15 СКАЖИТЕ правомерно ли это и КАК с этим бороться,..СПАСИБО!!!

18 Ноября 2018 Алексей

Ответ

Степень огнестойкости здания - классиффикационная характеристика установленная Федеральным законом, поэтому никакими расчетами ничего "снять" тут нельзя. Обратитесь в прокуратуру с запросом проверить эти новшества на соответствие статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"