Расчет горючей массы кабелей в запотолочном пространстве

Добрый день!

Вопрос следующего характера: Согласно СП 5.13130.2009 (табл. А.2 пункт 11 с примечаниями) запотолочное пространство не оборудуется пожарными извещателями при объеме горючей массы менее 1,5л на 1 метр КЛ за подвесными потолками при расчете по методике ГОСТ Р МЭК 60332-3-22. Данная таблица А.2 относится к сооружением. Получается для зданий А.1 такой расчет не подходит?

Заранее спасибо огромное за ответ!

12 Декабря 2018 Андрей

Ответ

Здравствуйте. Не совсем так, она относится к кабельным сооружениям, в том числе и  В ЗДАНИЯХ