О правильности принятия норм при проектировании

Нами был выполнен проект по увеличению количества станционных путей с 9 до 12шт.и вынос кольцевого водопровода из-под новых путей с установкой новых пожарных гидрантов на существующем угольном разрезе.

При экспертизе проекта эксперт сделал замечание о необходимости прокладки дополнительных сухотрубов под путями для передвижной пожарной техники, ссылаясь на п.5.9.7 СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт".  Однако, согласно п.5.4.4 СП 153.13130.2013 "Инфраструктура железнодорожного транспорта.Требования пожарной безопасности" данное требование относится только  к станциям налива нефтепродуктов.

Прав ли эксперт и какими нормами руководствоваться. 

 

28 Сентября 2017 Трофимова Ольга Викторовна

Ответ

Эксперт прав. Указанное им требование содержится в пятом абзаце пункта .5.9.7 СП 37.13330.2012   и в силу указания именно этого абзаца в данном перечне, он подлежит исполнению.

 

25. СП   37.13330.2012   "СНиП    2.05.07-91*    "Промышленный
транспорт".  Разделы 1,  5  (пункты 5.2.9 - 5.2.11, 5.3.9,  5.3.10,
5.3.15,  5.3.16,  5.4.1 - 5.5.27,  5.6.19  (за  исключением  абзаца
первого пункта 5.6.19),  пункты  5.7.1 - 5.7.10, первое предложение
пункта 5.9.4,  абзацы  первый  и  четвертый  пункта  5.9.6,  абзацы
второй - пятый  пункта  5.9.7,  пункты  5.11.8,  5.12.15,  5.12.20,
5.12.28,     5.14.1 - 5.14.39,    5.17.2),     6     (пункты 6.2.3,
6.3.1 - 6.3.34, 6.5.1 - 6.5.15,  6.7.1 - 6.7.6,   6.10.1 - 6.10.10,
6.12.1 - 6.12.9),   7   (пункты   7.3.1 - 7.6.12,     7.10.4),    8
(пункт   8.7.2),  9  (пункты  9.1.4, 9.2.1 - 9.2.7,  9.4.4,  9.4.8,
9.4.13,  9.4.14,   9.5.1 - 9.6.8),   10 (пункты   10.4.9,  10.4.10,
10.7.3, 10.7.4, 10.8.1 - 10.8.11), 11 (пункт 11.3.1).

 

Поэтому эксперт прав. 

 