http://ptm01.ru/glossary/017/pozharnyy_otsekЗдравствуйте!

Торгово-офисное здание: 1, 2 этажи торговые, 3,4,5-офисы. Торговая часть отделена от офисной противопожарным перекрытием 1 типа. Торговая площадь 750 м2. Площадь офисных помещений 1200 м2. Рассматривать торговую часть как двухэтажное здание в соответствии с п.А.2 Приложения 2 по таблице А.1, п.10.2, и в этом случае не предусматривать АУП. Или как помещения торговли, встроенные в здания другого назначения по таблице А.3, п.36.2. И взможно ли считать зданием пожарный отсек при вертикальном делении здания противопожарными перекрытиями 1 типа.

26 Апреля 2018 Ирина

Ответ

Ирина, здравствуйте. Если говорить с правовых позиций, то одного перекрытия для выделения части здания в пожарный отсек - недостаточно, так как условием выеления, по опредлелению является наличие и стен и перекрытий. В этой связи полагаем, что правильнее считать здание административным с встроенными помещениями помещениями торгового назначения и ориентироваться при этом на указанный Вами пункт таблицы А3, с учетом пункта А5 Приложения А с СП 5.13130.2009

С уважением

Группа специалистов по пожарной безопасности